Найденное в сети исследование по некоторым характеристикам серии К-7:
О долговечности крупнопанельных стен с эффективным утеплителем
Результаты обследований домов первых массовых серий
В статье представлены результаты лабораторных испытаний и натурного обследования технического состояния несущих и ограждающих конструкций крупнопанельных зданий, возведенных в Москве в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого столетия.
Качество строительных материалов, изделий и конструкций приобретает все более важное значение в строительстве, поскольку подрядчик берет на себя гарантийные обязательства перед потребителями. Проведенные специалистами ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко работы по обследованию зданий показывают, что поступает много жалоб на плохое качество ограждающих конструкций, в частности, на их низкие теплотехнические характеристики. В связи со сносом ветхого жилого фонда, предусмотренного Правительством Москвы, появилась возможность провести обследование технического состояния материалов и конструкций наиболее часто применяемых трехслойных железобетонных панелей, с эффективным утеплителем за длительный период эксплуатации (более 40 лет), а также дать оценку качества производимых работ.
ОСОБЕННОСТИ МАССОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В целях экономии средств проекты первых серий крупнопанельных жилых домов разрабатывались исходя из принципов максимальной экономии капитальных затрат. Облегчение веса домов, уменьшение расхода бетона в конструкциях признавалось важнейшей задачей. При выборе теплоизоляционных материалов для трехслойных панелей руководствовались прежде всего требованиями экономичности. Использованные материалы и конструкции одной номенклатуры часто различались по своим свойствам и эксплуатационным характеристикам.
Толщина теплоизоляции для средней климатической зоны составляла 10–15 см, что обеспечивало требуемые нормативными документами теплотехнические характеристики стен зданий. Долговечность утеплителя оценивалась по прогнозируемым данным, в связи с отсутствием экспериментальных. Экологическая безопасность материалов вообще не рассматривалась.
Специалистами ГУП ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко проведено обследование жилых домов 50–60-х годов постройки, подлежащих сносу, со вскрытием стен и исследованием состояния теплоизоляционных материалов после 40 лет эксплуатации. В статье представлены результаты проведенных обследований и оценка технических характеристик ограждающих конструкций крупнопанельных зданий, возводимых на Юго-Западе («Черемушки») и Юго-Востоке («Кузьминки») Москвы.
Наружные стены домов серии К-7 выполнены из трехслойных железобетонных панелей со средним слоем из минераловатных плит на битумном связующем. Кровля плоская, совмещенная с внутренним водостоком, состоящая из потолочной и кровельной железобетонных панелей с невентилируемым пространством между ними; по кровельной панели уложены три слоя плотного утеплителя и рулонный ковер.
При обследовании технического состояния наружных стеновых панелей были отобраны образцы утеплителя для проведения лабораторных испытаний, а также уточнены размеры и состав трехслойных панелей. При этом установлено:
• внутренняя часть трехслойных железобетонных панелей заполнена утеплителем из минераловатных плит на битумном связующем;
• в зоне стыков дополнительно уложен пенополистирол;
• утеплитель цокольных панелей – пеностекло.
Как показали результаты лабораторных исследований, характеристики материалов утеплителя пенополистирола и минплиты за 40 лет эксплуатации снизились незначительно. По визуальной оценке характеристики пеностекла практически не изменились.
ЧТО ДАЛО ОБСЛЕДОВАНИЕ?
По результатам лабораторных испытаний и проведенных расчетов сопротивление стен теплопередаче соответствовало требованиям действующих нормативных документов.
Основной причиной дефектов, наиболее часто встречаемых при обследовании зданий серии К-7, являются недостатки проектных решений и плохое качество строительно-монтажных работ, в том числе:
• Конструкции одной и той же номенклатуры часто отличаются по своим физико-механическим характеристикам. Часть панелей с утеплителем из пеностекла устанавливалась не только на цокольном этаже, но и на втором и третьем этажах.
• При изготовлении панелей из-за некачественной укладки утеплителя по гибким связям образовывались протечки раствора, что приводило к созданию дополнительных мостиков холода.
• часто встречаются протечки, основной причиной которых является неудовлетворительное решение совмещенной кровли с невентилируемым пространством. В результате в замкнутом пространстве крыши конденсируются водяные пары, а затем следы увлажнения проявляются на потолках, вдоль внутренних стен и над окнами.
• торцевые грани панелей наружных стен, а также откосы оконных проемов часто имели защитный слой недостаточной толщины, а на участке черновой коробки утеплитель часто вообще не имел защитного слоя.
• имеет место промерзание наружных стен, связанное с увлажнением утеплителя через стыки наружных стеновых панелей, сколы и трещины в фактурном слое наружных стеновых панелей, смещение и отклонение от проектной толщины и положение утеплителя в панелях. часто встречаются некачественно выполненные оконные столярные изделия и неправильно установленные сливы, что приводит к протечкам в подоконной части стен.
Кроме того, плохое качество работ по устройству фундаментов, подготовке оснований, плохое качество монтажа, в частности сварочных работ, приводило к деформациям и повреждениям несущих и навесных панелей. В несущих балках-стенах образовались наклонные трещины с раскрытием до 1,5–2 мм. Прогибы плит перекрытий часто превышают допустимые по нормам величины в 2–2,5 раза.
ВЫВОДЫ
По результатам лабораторных испытаний материалов и обследования технического состояния наружных стеновых панелей крупнопанельных жилых домов серии К-7, возведенных в шестидесятых годах прошлого столетия, могут быть сделаны следующие выводы:
• За длительный период эксплуатации физико-механические характеристики утеплителей, использованных при изготовлении наружных панелей, существенно не изменились. Незначительно увеличилась теплопроводность пенополистирола – на 14%, а теплопроводность минераловатных плит – на 26%. Теплотехнические характеристики наружных стеновых панелей также незначительно снизились. В частности, сопротивление стен теплопередаче снизилось на 20%.
• Результаты исследований, приведенные здесь, согласовываются с данными исследований НИИСФ. То есть можно считать, что за 30–40 лет эксплуатации здания теплопроводность эффективных утеплителей повышается в среднем на 20%. Этот фактор необходимо учитывать при проектировании стен зданий и сооружений.
Поэтому увеличение термического сопротивления ограждающих конструкций с эффективным утеплителем на 15–20% позволяет обеспечить требуемое СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» сопротивление теплопередаче и через 40 лет эксплуатации здания.
Следует отметить, что улучшение качества теплоизоляционных материалов обеспечивает повышение их долговечности. Можно с большой достоверностью говорить о достаточной долговечности эффективных утеплителей – пеноплистирола и минераловатных плит при правильном применении и качественном выполнении работ.
• Основные замечания как по крупнопанельным зданиям К-7, так и по другим сериям связаны в первую очередь с плохим качеством строительства и недостатками проектных решений. Вместе с тем, примененная конструкция наружных стен и материалы обеспечили требуемые теплотехнические характеристики навесных панелей при низкой стоимости зданий данной серии, которая в 3–5 раз ниже по сравнению с кирпичными зданиями или при использовании наружной системы теплоизоляции.
• Накопленный опыт проектирования, строительства и эксплуатации зданий с трехслойными наружными стенами широко используется в настоящее время при разработке конструктивных решений ограждающих конструкций современных зданий.
http://fsk-gomel.ru/dolgt.php